BroadComm Quad Port NIC (teamed 2 ports)

我們聘請了一個承包商來設置一個相當簡單的 SQL 集群和 SAN 儲存。使用上述交換機和 NIC,他們在每台伺服器(總共 3 台伺服器)上組合了兩張卡,用於域網路通信。NIC 團隊沒有問題,它們執行良好,我已經測試了每個的故障轉移(拔下其中一根線)。

我的問題是,在我的交換機中為這些 NIC 團隊中的每一個創建 EtherChannel 是否會從中受益?承包商沒有這樣做,儘管一切正常,但我希望獲得該擴建項目的最佳性能和可靠性。

連結目前是否飽和?如果沒有,那麼配置 Etherchannel 不太可能為您做任何事情。

鏈路聚合!= 如果目前鏈路未飽和,則網路性能(吞吐量)更好。

團隊更有可能使用 LACP 來提高吞吐量和故障轉移。如果是這種情況,手動創建 EtherChannel 是多餘的,並且會將埠組鎖定到特定的手動配置埠(而不是 LACP 的埠動態分配)。

基本上聽起來配置是 100% 正確的,你不應該亂用它。您可能應該驗證 NIC 團隊是否已針對 LACP 進行了配置(如果不是,則可能是有充分理由的,如果您不了解其設置方式的原因,請不要更改它)。

旁注:只要您四處尋找,Broadcom NIC 可能是 57xx 系列,如果它的韌體/驅動程序/管理軟體不是 2011 年的,它有一些嚴重的錯誤,更新將修復。

引用自:https://serverfault.com/questions/279892