Windows

在 Windows Server 2008 R2 中禁用 CPU 縮放

  • October 29, 2010

如何在 Windows Server 2008 R2 中禁用 CPU 電源管理縮放?

設置控制面板後,電源管理計劃性能,然後重新啟動 - CPUID 的 Cpu-Z仍然顯示正在縮放的時鐘速度。

替代文字

Dell R710 中有 3 個主要 BIOS 設置可在電源管理下控制此設置:

OS Control將 CPU 功率設置為 OS DBPM,將風扇功率設置為最小功率,並將記憶體功率設置為最大性能。在此設置中,所有處理器性能資訊都從系統 BIOS 傳遞到作業系統進行控制。作業系統根據處理器使用率設置處理器性能。

Active Power Controller 將 CPU 功率設置為 System DBPM,將風扇功率設置為 Minimum Power,並將記憶體功率設置為 Maximum Performance。BIOS 根據處理器使用率設置處理器性能。

最高性能將所有欄位設置為最高性能。

資料來源: http: //support.dell.com/support/systemsinfo/document.aspx ?c=us&cs=555&l=en&s=biz&~file=/systems/pet410/en/hom/html/syssetup.htm

我們將其設置為“系統 DBPM”,因此它忽略了作業系統設置。


值得注意的是,這是深入研究為什麼我們的一些全文SQL 查詢需要這麼長時間。在此更改之後,我們觀察到這些查詢從平均 1285 毫秒下降到 335 毫秒

引用自:https://serverfault.com/questions/196301