Windows-Server-2008
伺服器凍結(磁碟 I/O 可能)
我有一台 Windows Server 2008 機器,它在斷電後重新同步磁碟。問題是系統在大約 10 分鐘後變得無響應。我們檢查了資源監視器,發現 CPU 沒有達到最大值;但磁碟 I/O 遠遠超過 250MB/s。
我們嘗試將數據從一個磁碟複製到另一個;繞過磁碟同步,這也會導致機器在複製數據大約 10 分鐘後凍結。
我試圖讓機器在這種“凍結”狀態下重新同步磁碟幾天。凍結是指機器上沒有任何工作,它完全沒有響應;沒有滑鼠移動等。
我想知道我將如何明確檢查這是否是凍結系統的磁碟 I/O。我知道磁碟 I/O 可以凍結系統;但是我可以用什麼來執行測試來確定呢?
問題是我們使用的是軟體 RAID 5。遷移到硬體 RAID 5 解決了這些問題。