Windows-Server-2008

啟動時缺少虛擬磁碟 (RAID)

  • April 2, 2018

我有一個連接了 DAS 儲存(MD1000)的 Dell PowerEdge 2950 我重新啟動伺服器以應用視窗更新(win2008),重新啟動時 BIOS 檢測到 VirtualDisk 失去並希望我繼續或突襲配置並導入 conf …. 我繼續在。

啟動後,缺少儲存…一個卷(RAID5)。我打開了 Dell OpenManage 並檢查了儲存的狀態。一切都很好。沒有失敗,沒有降級。沒有任何警告,甚至任何驅動器上都沒有外部硬碟警告燈。失去的虛擬磁碟很好並且“準備就緒”。

**缺少的 RAID 陣列的所有物理磁碟都被標記為“外來”,一個磁碟除外。**這是專用的熱備件。

編輯:可能的答案:所以我有不止一張顯示外國的磁碟,我應該去 Bios 並導入外國配置嗎?該 RAID 控制器上有 2 個虛擬磁碟。如果我導入外部配置,這會影響第二個工作虛擬磁碟嗎?將狀態從“外國”更改為線上會失去我的數據嗎?

Windows 更新重新啟動後的 Windows 事件日誌,只有我能找到的警告和錯誤…

  1. 目前驅動程序版本 2.20.00.64 (percsas) 比型號 0x1F0C 的控制器所需的驅動程序版本 2.24.00.64 (percsas) 舊:控制器 0(PERC 6/i Integrated)
  2. 目前驅動程序版本 2.20.00.64 (percsas) 比型號 0x1F01 的控制器所需的驅動程序版本 2.24.00.64 (percsas) 舊:控制器 1(PERC 5/E 適配器)
  3. 控制器電池需要更換。:電池 0 控制器 1
  4. 設備失敗:電池 0 控制器 1
  5. 控制器事件日誌:引導時缺少 VD:00:控制器 1(PERC 5/E 適配器)
  6. 控制器事件日誌:電池需要更換 - SOH 錯誤:控制器 1(PERC 5/E 適配器)
  7. 控制器事件日誌:電池的目前容量低於門檻值:控制器 1(PERC 5/E 適配器)
  8. 控制器事件日誌:BBU 禁用;將 WB 虛擬磁碟更改為 WT:控制器 1(PERC 5/E 適配器)

結果/答案: 我做了“導入”,但失敗了,未知錯誤。導入沒有副作用。VirtualDisk 仍然是“外來的”。

如果除了 1 個用於 VD 的驅動器之外的所有驅動器都是外來的,則應導入。這不應該影響第二個 VD 剩餘驅動器上的配置。不過,不要 100% 信任 RAID 卡 - 準確記下哪些驅動器參與了第二個 VD,以防確實需要“重新標記”。

如果導入失敗,也可以在有問題的驅動器上重新創建配置,但您需要支持部門的幫助以確保不會出錯並覆蓋數據。

Retag = 刪除 VD,重新創建(從 PERC BIOS,而不是在作業系統內部),並且不要初始化。如果此時未看到數據,請考慮從備份中恢復。

資料來源:第一手經驗,對此類戴爾系統的第三層支持,專門從事儲存。

引用自:https://serverfault.com/questions/661461