Windows-Server-2008-R2
更換磁碟後 RAID 5 陣列無法正常工作?
我們有一個帶有 HP Smart Array P212 的 HP StorageWorks 伺服器。它有 2 個 SAS 陣列配置。
- 邏輯驅動器 1,它是 RAID 1 配置
- 邏輯驅動器 2,它是 RAID 5 配置
RAID 5 配置中的一個驅動器上週出現故障,並在機器關閉時更換為相同型號的新驅動器。
當機器再次啟動時,我在 HP Array Configuration Utility 中開始了重建操作。這是 4 天前的事。我現在在陣列配置實用程序中看到所有驅動器都在工作並且沒有錯誤存在。
但我無法訪問它曾經包含的數據。當我查看 Windows 磁碟管理時,我可以看到驅動器,但它是 RAW 格式。我還重新啟動了伺服器,並且在啟動 Windows 時,它想在驅動器上執行檢查磁碟。我已經做到了。完成檢查磁碟需要 1 到 2 天,但最後,它停止檢查並凍結。
這是我們的備份伺服器,所以如果可能的話,我想恢復歷史備份數據。有人可以建議我下一步該怎麼做嗎?
Chkdsk 實用程序必須幫助恢復 NTFS 分區 -> chkdsk X: (驅動器號) /f /r 如果 diskpart 已經將分區辨識為 RAW,您可以使用 EaseUS 恢復分區並且 NTFS 應該可用。