Wds
Windows 應用程序日誌:持續錯誤 BINLSVC 1284
這是啟用了客戶端還原服務的 WSE 2016 。
我們在單個 DC 的事件日誌中收到持續錯誤:
我找到了這個相關文件:
它提供了一些指導,但它沒有解釋如果命令輸出不包含我們每個啟動映像的條目該怎麼做。
我們的兩個架構都有這個:
C:\>bcdedit.exe /store C:\RemoteInstall\Boot\x64uefi\default.bcd /enum Windows Boot Manager -------------------- identifier {bootmgr} path \Boot\x64\bootmgfw.efi fontpath \boot\fonts inherit {dbgsettings} bootems Yes timeout 30 C:\>bcdedit.exe /store C:\RemoteInstall\Boot\x86uefi\default.bcd /enum Windows Boot Manager -------------------- identifier {bootmgr} path \Boot\x86\bootmgfw.efi fontpath \boot\fonts inherit {dbgsettings} bootems Yes timeout 30
但這對於其他兩個:
C:\>bcdedit.exe /store C:\RemoteInstall\Boot\x64\default.bcd /enum Windows Boot Manager -------------------- identifier {bootmgr} fontpath \boot\fonts inherit {dbgsettings} timeout 30 C:\>bcdedit.exe /store C:\RemoteInstall\Boot\x86\default.bcd /enum Windows Boot Manager -------------------- identifier {bootmgr} fontpath \boot\fonts inherit {dbgsettings} timeout 30
如我們所見,第二組不包含引導映像條目。我相信這是我們錯誤的根源,但我不確定如何繼續。
我應該怎麼做才能創建這些條目?
聽起來您需要做的是重新創建
RemoteInstall
文件夾。這將重新生成引導文件和所需的目錄,同時提供工作的預設配置。如何重建
RemoteInstall
文件夾:
RemoteInstall
您可以通過執行以下操作來重建文件夾:
- 從伺服器中刪除 WDS 角色。
- 刪除目前文件夾上的文件夾共享
RemoteInstall
。如果您不取消共享文件夾,您將收到以下錯誤:
因此,在配置伺服器之前不要忘記刪除文件夾共享!
- 重命名(以防您仍然需要一些圖像文件)或刪除文件夾。
- 將 WDS 角色安裝回伺服器。
- 配置伺服器。
伺服器配置完成後,您將擁有一個新
RemoteInstall
文件夾。RemoteInstall
這是在伺服器上配置 WDS 角色之後的伺服器 2016 文件夾的輸出。鉈;博士:
- 刪除 WDS 角色
- 取消共享目前
RemoteInstall
共享。- 將 WDS 角色安裝回伺服器。
- 配置伺服器。
- 利潤!
連結: