在過去的 2 年中,我們有 4 起停電 4-6 小時的情況——由於施工人員切斷電源線、涉及倒下電源線的車禍等。

我正在嘗試制定一個策略/災難恢復方案,說明停電超過 20 分鐘時該怎麼做。(即 UPS 單元已耗盡)。該站點是一家擁有 250 多名員工的本地企業。對於 VoIP 電話,我應該考慮哪些事項?

我應該在星號框中添加模擬線還是因為假設星號框不工作而造成浪費?(電源已關閉)

我對硬體(星號框)和網路基礎設施擁有絕對的控制權。這是一個直接連接到 PSTN T1 線路的現場 VoIP 網關。

如果 UPS 單元耗盡,那麼沒有電源您可能無能為力。您的目標應該是確保您的 PoE 交換機和您的 Asterisk 設備有足夠的 UPS/發電機容量,無論您在災難情況下需要多長時間(20 分鐘相當短,我的目標是一個小時) .

為辦公室周圍的一些緊急電話配備一些獨立的 POTS 線路並沒有什麼壞處。

現場發電機是延長停電問題的標準答案。打電話給當地的發電機公司,讓他們給你一個估計。

有些事情你需要弄清楚:

  • 您的電源需求是什麼?您的整個設施需要多少電力?整棟樓都需要備用電源嗎?還是只是伺服器機房?
  • VOIP 電話是如何供電的?是乙太網供電嗎?如果是這樣,您只需為 PoE 開關/注入器供電即可。如果您的手機是通過牆上插座供電的,那麼您需要為每個人的辦公桌提供備用電源。
  • 記住要考慮伺服器機房的冷卻。一些建築設施的人認為 HVAC 是“可選的”並且不將其置於備用電源上。當伺服器過熱並關閉時,在長時間停電期間,這可能是一個令人討厭的驚喜!在我的設施中,伺服器機房有自己的冷卻系統,該系統由發電機提供支持,但一般建築 HVAC 沒有備份。
  • 確保您調整生成器的大小以適應增長。容量太大總比容量太少好。
  • 對您來說,檢查建築物中的電線並找出哪些插座連接到哪些面板中的哪些斷路器可能是明智的。將所有內容追溯到主斷路器面板。這可能決定了轉換開關的安裝位置以及備份的內容。
  • 查看您的 UPS 的品牌/型號。任何由發電機支持的伺服器/網路硬體也應該有一個 雙轉換 UPS
  • 發電機執行時間: 發電機有一個油箱需要重新加註,除非它使用天然氣(除非發生地震,否則它可以無限期地執行)。您將需要弄清楚燃料的持續時間並相應地安排傳遞時間。
  • 自檢: 您應該定期對發電機和轉換開關進行測試。大多數係統都可以進行程式以進行自動化測試。請注意,包括轉換開關在內的完整測試會在切換時切斷電源,因此您可能不想在一天中進行此操作。還要確保您有某種方式知道自測發生和通過/失敗!一些系統將插入網路並向您發送電子郵件警報和報告。
  • 最壞 的情況:有時發電機會讓你失敗。在這種情況下,為 UPS 增加額外的電池容量可能很重要。在我們的大樓中,我們的電話系統由其自己的 APC UPS 和額外的電池組保護,提供約 4 小時的執行時間。所有其他伺服器/網路硬體只有 20-30 分鐘。