Vmware-Esxi

VMWare FT、10GbE、4 個 NIC - 可能嗎?

  • March 27, 2011

我正在嘗試調查 VMWare FT 在以下網路配置中是否可用。

我們有 4 個 10GbE NIC,其中兩個用於 MPIO iSCSI 網路,剩下的 2 個 NIC 用於系統的其餘部分。

NIC1:iSCSI MPIO
NIC2:iSCSI MPIO
NIC3:vMotion
NIC4:虛擬機流量

鑑於 10GbE 的吞吐量大約是 1GbE 網路的 10 倍,是否可以在此配置上啟用 FT?我在規範中讀到它們需要 3 個 1GbE 連接(管理/vMotion、VM 流量、FT 日誌記錄)。

在這種情況下可以啟用 VMWare 的 FT 功能嗎?或者我是否需要指定額外的 1GbE 結構(用於戴爾 M1000e 刀片機箱)?

是的,該配置可以正常工作,實際上它與我自己的設置非常相似。FT 和 VMotion 需要一個 1GB 以上的物理網卡才能正常工作 - 您只需將它們全部放在一個 vswitch 中並在管理網路埠組中啟用這些功能即可。

我確實必須建議您按照計劃將兩個 iSCSI NIC 放在一個 vmkernel vswitch 中,但是您將主要 vmkernel(即 vmotion 和 FT)流量與第二個 vswitch 中的 VM 流量放在一起,並獲得兩者兼有的好處在電纜或埠故障的情況下可用的 NIC - FT/vMotion 流量不應該太高以至於它真的會殺死 VM 流量,反之亦然 - 如果是這樣,那麼我會再放入兩個埠 - 基本上你真的想要物理這些埠的冗餘。哦,請確保您首先了解 FT 的所有限制,這聽起來很棒並且工作正常,但我總是能夠設計出不需要它的方法,因為它有一些成本。

引用自:https://serverfault.com/questions/196007