我們目前在由於各種原因經常斷電的地方有許多伺服器。這些伺服器都執行帶有幾個 linux 客戶機的 ESX。將 UPS 放在這裡還不實用,所以我正在尋找一些方法來降低損壞文件系統的風險。

我最初關注的是 RAID 控制器(並非專門用於磁碟冗餘),但我了解到使用記憶體等功能實際上會增加數據失去的風險。帶有記憶體電池的控制器似乎也有幫助,但我並不完全相信。

有誰知道 RAID 控制器卡是否確實提供了這種保護,或者我們通常可以做些什麼來降低風險?

在 SSD 的情況下,儲存控制器可以配備電池支持的寫入記憶體和/或超級電容器(icitor),以在斷電期間保護記憶體的寫入。

確實有一些場景仍然無法保護您的數據完整性,儘管 BBWC 將提供比使用沒有電池的寫入記憶體更好的保護,但完全禁用任何和所有寫入記憶體(以犧牲一些性能為代價)可能更可靠。

但推薦的工具仍然是 UPS,因為即使是小型的也可以讓系統在停電期間電池快耗盡時正常關機(以及保護硬體免受反復出現的電力峰值)。