在 HP Proliant DL360 G6 上安裝 VMware ESXi 5.5 時看不到儲存
概括
當我嘗試在 DL360 G6 上安裝 ESXi 5.5U3 時,由於看不到儲存而失敗。
細節
硬體
伺服器:HP Proliant DL360 G6
CPU:1 個 CPU,Intel Xeon E5506 @ 2.13GHz
記憶體:48GB 記憶體
儲存適配器:P410i
儲存:2x 1TB HP SATA 驅動器
儲存配置:兩個驅動器上的 RAID“10”,單個 1TB“邏輯卷”
安裝過程
DL360 G6 的 ESXi 兼容性:https ://www.vmware.com/resources/compatibility/detail.php?deviceCategory=server&productid=14664
我正在使用 HTTP 提供的 ISO 上的 ILO 虛擬媒體進行引導。這個過程執行良好,我在本地 LAN 上沒有任何問題。以下是有關使用 ILO CLI 的通用引導過程的一些詳細資訊:
</>hpiLO-> power power: server power is currently: Off </>hpiLO-> cd /map1/oemhp_vm1/cddr1 </map1/oemhp_vm1/cddr1>hpiLO-> set oemhp_image=http://server.name.here/ESXHP55.iso </map1/oemhp_vm1/cddr1>hpiLO-> set oemhp_boot=connect </map1/oemhp_vm1/cddr1>hpiLO-> power on
在回答了通常的 VMware 提示後,我最終到達了這個螢幕並且不能再進一步了:
我嘗試使用 DBAN 擦除 RAID 邏輯卷,以防萬一那裡的任何先前數據使 ESXi 混亂,但這並沒有改變。這也表明儲存硬體工作正常,因為我能夠很好地看到使用 DBAN 的儲存。
到目前為止,我發現的與此類似的最接近的相關問題是這個問題:ESXi 5.5 on HP ProLiant DL380 G7 Server。在這種情況下,管理員想要一個 JBOD 磁碟直通,這在 HP Proliant 內部儲存 P410i 控制器上是不可能的。
通常我會嘗試載入一個特殊的 HPE 儲存驅動程序,但這些驅動程序應該包含在 HPE 自定義映像中。在 DL360 G6 上執行 ESXi 5.5U3 的其他任何人都看到了這個問題並解決了這個問題?是否有可用的日誌以某種方式顯示儲存檢測失敗的原因?
提前感謝您的幫助!
非 HP VMware 映像效果很好。有沒有搞錯?我沒想到。
我從https://my.vmware.com/web/vmware/details?productId=352&downloadGroup=ESXI55U3 (MD5: )獲取了 ESXi 5.5.0U3,
279685120bdb867172dc1e0c7e93514e
儲存配置螢幕顯示了我的預期:我不確定 HP 為這些 VMware 映像增加了什麼價值,但對於 Future Me 或其他任何人來說,如果 HP 映像似乎無法正常工作,那麼值得嘗試非 HP 映像。
更新:HP 5.5 U2 映像也有效。儘管 5.5 U3 在 DL360 G6 的兼容性列表中,但看起來這個版本實際上並不能正常工作。
工作的 5.5 U2 映像名稱是 VMware-ESXi-5.5.0-Update2-2403361-HP-550.9.2.40.2-Sep2015(MD5:4733f52e30e42549d0d16799002b5942)
嘗試創建一個小的邏輯驅動器來安裝 ESXi。為此,我使用了一個 16GB 的邏輯驅動器。您可以使用離線陣列配置實用程序執行此操作。
為實際 VM 數據的剩餘容量創建第二個邏輯驅動器。