Vmware-Esxi

正常關閉 Equalogic SAN

  • October 27, 2011

像許多其他人一樣,我也加入了 VMware 的行列。我們將所有數據託管在 Equalogic SAN 上,如果備用電池達到一定水平,我們需要一種“優雅”的方式來關閉 VM 和 SAN。(類似於 PowerChute 對物理視窗框所做的)。有沒有人遇到過這個問題或有可能的解決方案?

我在 Experts-Exchange.com 上發布了這個問題,使用者 hanccocka 對我的問題做出了最好的回答。

APC 軟體安裝在 vMA 中。

該軟體名為 PowerChute Network Shutdown v3.0.0 for VMWare ESXi

這是免費下載的連結

http://www.apc.com/tools/download/software_comp.cfm?sw_sku=SFPCNS300&id=127&family=&part_num=&swfam=127&tsk=##

您需要登錄 APC 才能下載。

下載並解壓 pcns300ESXi.tar.gz 後,會有一個 Installation.pdf 文件指導您完成安裝。

您必須擁有支持的 APC Smart UPS 和 APC 網路管理卡。

對於 ESXi:

  • 您需要在 ESXi 伺服器上執行的 VMware Infrastructure Management Assistant(VIMA,也稱為 (vMA) 實例)上安裝 PCNS。
  • 您必須使用命令 - vifp addserver 將 ESXi 伺服器添加為該 VIMA/vMA 的快速通行目標。(有關將目標伺服器添加到 VIMA 的資訊,請參閱面向管理員和開發人員的 VMware 指南)。

vMA 是基於 Linux 的 vSphere 虛擬機,預裝了命令行界面並選擇了管理 vSphere 基礎架構所需的第三方代理。

在此處下載 vMA

http://www.vmware.com/support/developer/vima/