Vmware-Esxi

帶有 QLogic 2660 16Gb FC HBA 的 Dell R730 連接到 Brocade 300 8Gb FC 交換機?它會起作用嗎?

  • January 27, 2016

我們有一家標準商店,配備 3 個執行 VMware vSphere 6.0 的 Hypervisor。

管理程序目前通過 8Gb FC 鏈路連接到 Brocade 300 (8Gb FC) 交換機,然後通過 8Gb FC 鏈路連接到我們的儲存陣列(陣列具有 8Gb HBA)。

我們正在替換我們的一個虛擬機管理程序,我想用 16Gb FC HBA (R730) 來指定它。

隨著我們在未來幾年更換我們的管理程序/儲存陣列,我們希望逐步為我們的後端連接配備 16Gb FC 鏈路。

目前設置是:

3 個 Hypervisor,每個具有雙 8Gb FC HBA 連接到 2 個 Brocade 300 8GB FC 交換機,然後連接到我們儲存陣列的雙 8GB FC HBA 控制器,這是為了實現從主機到陣列的雙路徑減少。

我基本上會取出其中一個虛擬機管理程序,並將其替換為具有雙 16Gb FC HBA 的戴爾 R730。

這會繼續快樂嗎?伺服器上的 16Gb HBA 是否會降級到 8Gb,因為它們連接到 Brocade 上的 8Gb FC 埠?

謝謝你的幫助。

FC HBA 將自動向下協商 3 個步驟,因此 16Gb 埠可以與另一個 16、8 或 4 通信。8Gb 鏈路可以與另一個 8、4 或 2 通信。如果您沒有更改任何內容在開關上,這應該在您第一次插入時才起作用。如果沒有,您可能需要登錄交換機並調整埠設置。您要查看的 Brocade 命令是 portcfgspeed,或者在 GUI 中,有一個埠設置視窗。

引用自:https://serverfault.com/questions/751994