我需要購買 UPS 和 PDU,並想知道它們是否兼容。PDU的插頭能插到這個UPS嗎?

UPS:APC Smart-UPS X 3000VA 機架式/塔式 LCD 100-127V 帶網卡

PDU:機架式 PDU,基本型,零 U,20A,120V,(14)5-15

編輯

我將執行兩台 2U 伺服器和 5 個磁碟陣列,總共有 63 個 15k SAS 驅動器。每個單元都有冗餘電源。我計劃將一根電源線連接到每個 UPS。一個 15A 的 PDU 足以承載這個負載嗎?

第二次編輯

另外,在哪裡可以買到除黑色以外的其他顏色的電源線?

您不應該30 安培的電路上使用 20 安培的插頭。連接器旨在防止您以這種方式混合電流。如果您要使用 30 安培的 UPS,您應該購買 30 安培的 PDU。不要購買適配器。

將兩者混合可能會引起火災,並且可能違反當地的電氣法規和消防法。

編輯:

daveM 是正確的。但請記住,您應該只將電路載入到其容量的 80%,否則當所有伺服器在斷電後同時重置時,您可能會導致電路燒毀。還要注意超過 BTU/sq。英尺您所在地區的冷卻要求。