Ups

PDU 和電源板(均為 120V、15A)有什麼區別?

  • April 8, 2015

我剛剛與 APC 代表聊了聊升級我們辦公室的 UPS 的問題。她推薦了一個更大容量的 6 插座 Smart-UPS 來替換我們目前擁有的四個 Back-UPS 單元。當我問她如何建議插入所有目前設備時,她建議使用 APC 的AP9567 PDU,但說不要使用電源板。起初她說我必須使用APC品牌的PDU,但在我詢問使用Tripp-Lite PDU後,她說任何品牌的PDU都可以。

之前提到的 APC PDU 看起來像一個標準的 120V 電源板,具有過載保護但沒有浪湧保護。除了過載保護(如果插入 UPS,這似乎是多餘的),我是否還缺少其他東西,或者任何電源板(沒有電湧保護)都可以嗎?

編輯:我之前沒有提到它,但我們沒有合適的機架——儘管我仍然計劃將 PDU 或電源板安裝到某物上。我想我想知道是否有任何特殊原因我應該支付盡可能多的費用 $ 180 for the low-end APC PDU (which just looks like a power strip to me) vs. $ 工作台電源板20-30 美元。

除了 amcnabb 的回答之外,高端 PDU(儘管不是您連結的那個)還可以讓您不僅可以監控(通過網路)每個插座的電流消耗,還可以切斷和恢復某些插座的電源遠端。

PDU 可以很好地安裝到機架上,而配電盤可能會被推來推去。這主要是為了方便,但從理論上講,扭動的電源板可能會造成安全或可靠性問題。

引用自:https://serverfault.com/questions/371740