不間斷電源:線上互動與雙轉換/線上

  • September 12, 2016

我們最近在我們的設施中安裝了一台線上發電機,為我們的 IT 機房提供支持。它檢測到中斷並在中斷後約 20 秒內啟動。在停電和發電機接管負載之間的 20 秒內,設備依靠我們目前的線上互動式 UPS 提供的電池供電執行。不幸的是,發電機提供的電力在電壓上有足夠大的變化,以至於 UPS 每分鐘在電池和發電機電力之間切換幾次。我知道這可以通過雙轉換/線上 UPS 系統來緩解,但我想知道目前的設置是否足夠(除了目前 UPS 的尖叫聲)。

我的想法是,唯一的判斷方法是長時間不使用發電機,並監控 UPS 是否在足夠長的時間內依靠發電機供電執行,以保持電池充電。毫無疑問,尖叫聲會讓附近的任何人感到惱火,但員工工作站無論如何都會在任何真正停電的 5 分鐘內癱瘓,所以他們似乎沒有太多工作要做。我們的基本需求只是保持伺服器、網路設備和電話在中斷時無限期地執行。

可能最簡單的方法是在定期測試期間監控 UPS 中的電池充電水平(您確實會執行定期發電機測試,對嗎?)並查看它們是否隨著時間的推移保持、失去或增加充電水平。

在發電機上執行時打開 UPS 的壓擺率和頻率容差設置,這樣它就不會“取消”發電機的輸出並使用電池執行。

引用自:https://serverfault.com/questions/264154