Ups
遠端關閉 Dell PowerVault MD3000
這裡(澳大利亞)正在升溫,我們的一個站點在夏天總是遇到電力問題。
我們有一個帶有大容量電池的合理 UPS,並在我們的伺服器上執行一個代理,在特定時間後關閉它們,但我想知道我們如何/是否可以使用 MD3000 來做到這一點。
我想,我也想知道是否有必要擔心它?我不喜歡陣列突然斷電的想法,但這可能沒有必要。如果是這樣的話,我會感到驚訝。
這對我們來說是一個新的套件,並且只生產了幾個月。
是否可以在斷電的情況下優雅地關閉它?如果是這樣,我們該怎麼做?
謝謝。
AFAIK,MD3000 無法正常關機(我知道沒有重啟或電源命令)。它在主機伺服器關閉時關閉。如果您將伺服器配置為執行正常關閉,那麼對於 MD3000 來說應該足夠了。
此外,這裡是 MD3000 CLI 參考的連結:
http://support.dell.com/support/edocs/systems/md3000/en/CLI/PDF/CLIA00MR.pdf