Ups
UPS 和 PDU 之間的連接順序
我的伺服器機櫃上的一半設備(數據伺服器、網路)是關鍵設備,需要由 UPS 備份,而另一半是非關鍵設備(高負載模擬,每個作業只需要 3-5 分鐘和可以接受停機時間)。我的 PDU 有 4 個插座,而我的 UPS 有 8 個,這已經足夠了。通常,我會這樣做:
- Mains1 -> UPS1 -> PDU1 -> 擴展條 -> 所有設備(主要)
- Mains2 -> UPS2 -> PDU2 -> PDU 延長條 -> 所有設備(輔助)
但是,我想我想將更多資源用於備份關鍵設備而不是模擬伺服器,有兩種方法:
$$ STRATEGY1 $$
電源 1 -> PDU1
- -> 延長桿 -> 非關鍵設備(主要)
- -> UPS1 -> 關鍵設備(主要)
電源 2 -> PDU2
- -> 延長桿 -> 非關鍵設備(次要)
- -> UPS2 -> 關鍵設備(次要)
**Q1。**如果我的 UPS 在滿載時只消耗 10A 電流,每個 PDU 的插座都提供,那麼像這樣將 UPS 放在 PDU 後面是否可以?
$$ STRATEGY2 $$
- Mains1 -> PDU1 -> 擴展條 -> 非關鍵設備(主要)
- Mains2 -> PDU2 -> 擴展條 -> 非關鍵設備(次要)
- Mains3 -> UPS1 -> 關鍵設備(主要)
- Mains4 -> UPS2 -> 關鍵設備(次要)
Q2。 那這個呢?即使 (i) 我的 UPS 已經有很多插座,並且 (ii) 我不需要任何特殊的 PDU 功能,例如開關、計量、基於網路的監控,我是否仍然需要 UPS 後面的 PDU關鍵設備?
如果每個插座的額定電流為 10A,並且 UPS 的額定電流最大僅為 10A,則可以通過 PDU 為其供電。請務必檢查 UPS 的額定值。較大的會消耗大量電流,並且無法通過 PDU 供電。您可能需要使用不同的電纜將 UPS 連接到 PDU。
對於您的第二個問題 - 您永遠不需要 PDU。我做了很多沒有它們的較小設置。PDU 為您提供您說不需要的開關、計量等。它們還可以讓您的佈線更加整潔。如果您可以管理來自 UPS 的電纜的意大利面怪物,它會工作得很好。
您確定 UPS 上的 8 個埠都是電池供電的嗎?有些型號的電池上有所有輸出,有些型號只是電湧保護。如果您的 UPS 有任何只是浪湧保護,您應該將非關鍵設備放入這些埠(或連接到這些埠的 PDU),以便它們仍然可以從 UPS 的浪湧保護和線路調節中受益。