Ups

熱插拔電池後如何清除 APC UPS 的 REPLACEBATT 狀態

  • August 16, 2021

我通過熱插拔更換了 APC SmartUPS 中的電池。雖然交換一切正常並且沒有乾擾連接的電腦,但正面的“電池故障”LED 一直亮著。

我試圖apctestapcups包中使用。關閉守護程序並執行自檢(首先更改 EEPROM 中的 BATTDATE)。測試執行良好,但沒有清除REPLACEBATT狀態或發光的 LED。

如何在不關閉 UPS 和連接設備的情況下清除故障電池狀態?

要清除此狀態,需要使用前面板上的測試按鈕執行自檢。

您必須執行有效的自檢才能清除 LED。不過,您可能必須等待電池適當充電,然後才能進行有效測試。

這裡有一些關於它的資訊。

引用自:https://serverfault.com/questions/193503