三相 UPS 如何分配電力?
我們的伺服器機房裡有 2 台 UPS。一個是 3 相,並且有 3 相電源,但 APC 網路統計數據只說
輸入電壓:230.1 伏
另一種是沒有網路類型監控的單相一相。
我真的很想知道,但似乎在任何地方都找不到.. UPS 對 3 個獨立的階段有什麼作用?它是否同時使用它們為電池充電,然後提供單個正弦波輸出?這將是理想的,因為這樣我們就可以有效地使用 UPS 來轉換 3 個獨立的相位(必須保持不變,否則你會得到笨拙的電源並且神奇的煙霧逸出)。
作為參考.. 三相的是“Smart-UPS RT 8000 XL”。
問題一:為什麼三相UPS的網頁界面上的電壓是230,而不是415?
問題二:UPS 到底用三相電源做什麼?
是的,我查看了 APC 的網站,但找不到明確的答案。
一個 3Ø UPS 將有 3 個相進和 3 個相出。然後將一個 3Ø 負載放到 UPS 上。通常,該負載將是配電盤。
正如 Chris S 所說,您看到 230V 的原因是腿間電壓。請注意:您有三個腿對腿電路而不是一個*。*
使用 3Ø UPS 為 3Ø 配電板供電是一種常見做法(至少在 .ca 中),然後從中執行單獨的單相或三相電路。從 3Ø 配電盤為單相電路供電時,您必須留意每條腿使用的安培數。負載不平衡會給變壓器帶來很大的壓力。
您的一些數據中心負載足夠大,可以進行三相輸入,例如:
- 空調系統(大電機非常適合3Ø)
- 高端儲存陣列(DS8800、XIV 等)
- 大型主機系統(Big IBM Power 伺服器)
- 刀片(IBM 和 HP 都有採用 3Ø 的刀片系統)
您的較小負載在單相(來自 3Ø 的兩條腿)上執行良好,只需確保它是平衡的。您的電工應該提供幫助。
在您的特定情況下,UPS 可以在 1Ø 或 3Ø 輸入上執行,但不提供 3Ø 輸出。
幕後發生的事情可能是其中一些輸出將相當於 L1-L2,有些將是 L2-L3,有些將是 L3-L1。
這樣做的原因是,如果您採用 3Ø 輸入並將其完全處理為單個波形,則會阻止使用旁路(因為輸入和輸出功率之間不再有任何匹配)。