Ups

我可以通過浪湧保護 UPS 為 2x6 插座浪湧保護 PDU 供電嗎?

  • March 16, 2017

我有一個本地網路機架:

  • 24口交換機
  • 2 個 voip 檢測基地
  • 2 個調製解調器
  • 1x 負載均衡路由器
  • 1 個 wifi 接入點
  • 1 個 2bay Synology nas

目前,這些都通過 2 個 1U 6 插座電湧保護 PDU 供電。

我想在機架中添加一個 UPS,但我在電源/電池輸出方面看到的那些在背面只有 4 個電源埠。我可以將 PDU 插入 UPS 以解決這個問題還是會導致問題?

我問的原因是因為我聽說如果您將 2 根浪湧保護延長線以菊花鏈方式連接起來,您就會取消浪湧保護,所以我想知道是否將 PDU 插入 UPS 是否會產生類似的效果?

不,您不應該使用電湧保護 PDU。相反,請使用沒有電湧保護的普通優質 PDU。

這是APC 推薦的。另外,請閱讀本文以獲取一些不錯的背景說明。

引用自:https://serverfault.com/questions/803213