Ups

UPS 正常關機後自動開機

  • October 23, 2018

這是我的基本設置:

  • 我執行一個伺服器(DL380 G7;linux 3.13 核心),它託管了大約 10 個虛擬機
  • 設置為自動開機
  • 我使用 NUT 進行 UPS 管理
  • 主機的正常關閉持續時間(包括第一次關閉 VMS)約為 8-10 分鐘
  • 在充滿電的電池上,UPS 的總執行時間(我有 2 個,每個為伺服器中的一個 PSU 和一個 PSU 連接的儲存供電)約為 75 分鐘。
  • 我已經設置了 UPS/NUT 的級別,這樣我就有了臨界級別(LOWBATT),即在剩餘 15 分鐘時啟動關機(我不敢再降低)

在過去的 12 個月中,以下情況在我身上發生了兩次:

  • 掉電,UPS接管就好了
  • 電源保持關閉約 1 小時 -> 啟動關機,因為它應該是
  • 伺服器停止 vms,開始關閉程序
  • –> 有時這裡的力量會回來
  • 伺服器完成關機並關機
  • 伺服器不會重新聯機,因為 UPS 有電(再次)並且伺服器實際上從未斷電(由 UPS 供電),所以基本上它看起來伺服器好像是故意的正常關機。
  • 一旦我意識到我通過 ILO 遠端打開伺服器電源$$ last time this happened was today at 03:46am :-), so that is why I am asking $$

正如 ewwhite 所指出的,特定的UPS 型號會有所幫助:

  • 伊頓 5PX 2200VA,帶 +1 EBM
  • Roline Prosecure II,1500VA RM2U,帶 +1 EBM

你們有沒有遇到同樣的問題?某些 UPS 是否有開箱即用的解決方案?

到目前為止,我已經考慮設置一些低功耗的 linux 設備(Raspberry Pi?)來接管監控;它會檢查 ups 單元的電池電量和輸入電源狀態,然後通過 ILO/IPMI 重新啟動伺服器。

是否有任何自動解決方案太麻煩(對於我的情況和一般情況),我應該在何時以及如果發生這種情況時進行手動干預?

問候

馬丁

在這種情況下,您不應該使用兩個 UPS 單元,每個單元都為一個電源供電。這可能是您問題的很大一部分,因為單個 UPS 可以在斷電後恢復之前的電源狀態(這也是 HP ProLiant BIOS 中的預設設置)。有兩個似乎搞砸了這個邏輯。

您是通過串口線還是 USB 線連接到 UPS?

具體建議見:
市電恢復後如何在 UPS 關機後喚醒伺服器?

這應該很容易測試,但老實說,我很少花時間處理這些邊緣情況。伺服器機房電源是最容易計劃的事情之一,因為您可以指定 x 小時的電池執行時間,並能夠通過這樣的斷電情況。

如果中斷時間更長,我只是確保我可以遠端處理並手動處理事情。

引用自:https://serverfault.com/questions/617762