APC 2200 RM 正在進行持續自檢!為什麼?
我購買了兩種不同的二手 APC 2200 RM 裝置,並且都進入了執行持續自檢的模式:也就是說,它們短暫地使用電池,進行測試,然後測試恢復正常,生活繼續 -直到幾分鐘或幾秒鐘後的下一次測試。
我們收到的第一個每隔幾分鐘進行一次自測;目前一個大約每五秒進行一次自檢。
UPS 並沒有立即以這種方式啟動,而是先使用電池,然後一路耗盡。這是出現問題的第一個跡象——我不確定測試是否開始。在那之前,兩者都很好。第一個模型最初使用電池是因為內部斷電;第二個電池無緣無故地使用了電池。
一旦發生這種情況,就會開始持續的自檢。由於不斷的測試 - 並繼續使用電池 - 電池迅速耗盡。使用目前的 UPS,甚至沒有足夠的時間進行任何類型的充電;以前的 UPS 會以 100% 的速度充電。
兩者似乎都具有相同的 UPS 韌體:82.11.D。
以下是來自問題 UPS 的目前 UPS 結果報告(由 Linux NUT 報告):
battery.alarm.threshold: 0 battery.charge: 000.0 battery.charge.restart: 00 battery.date: 11/23/11 battery.packs: 000 battery.runtime: 0 battery.runtime.low: 120 battery.voltage: 48.04 battery.voltage.nominal: 048 driver.name: apcsmart driver.parameter.pollinterval: 2 driver.parameter.port: /dev/ttyS0 driver.version: 2.2.2 driver.version.internal: 1.99.8 input.frequency: 60.00 input.quality: FF input.sensitivity: M input.transfer.high: 132 input.transfer.low: 103 input.transfer.reason: S input.voltage: 123.5 input.voltage.maximum: 123.5 input.voltage.minimum: 122.8 output.voltage: 000.0 output.voltage.nominal: 115 ups.delay.shutdown: 020 ups.delay.start: 000 ups.firmware: 82.11.D ups.id: UPS A3 ups.load: 000.0 ups.mfr: APC ups.mfr.date: 11/23/11 ups.model: SMART-UPS 2200 RM ups.serial: WS0104012242 ups.status: LB ups.temperature: 029.7 ups.test.interval: 1209600 ups.test.result: NO
兩者的電池都是一樣的。我們試過換網點,沒有區別。還嘗試在沒有變化的情況下向下切換靈敏度。
有善良的靈魂可以幫忙嗎?電池會這樣做嗎?
PS:好像有人遇到過這個問題;至少,這就是 ServerFault 問題聽起來的樣子:Smart UPS 2200 question。
**更新:**發現這篇論壇文章關於 APC 3000 RM 模型發生的非常相似的事情;在那種情況下,監控電纜原來是罪魁禍首。我沒有配備電纜的型號,我使用的是 APC 製造的外部智能電纜- 黑色的,如果有記憶的話,應該是 940-0024E 變體。移除電纜,我正在等待看看會發生什麼。
我在 APC 論壇上發現了一個 論壇文章,其中簡要提到了這個問題;事實證明串列監控電纜(“智能信號”電纜)是罪魁禍首。由於某種原因,它一定是壞的。
從監控的角度來看,電纜似乎工作正常。正在返回預期值。當我從 UPS(APC 2200 RM)中拔出監控電纜時,無休止的自檢循環停止了。當我將電纜從我們購買的二手 UPS 移至舊型號(APC 1500)時,APC 1500 開始進入持續自檢,就像最近購買的 UPS 一樣。當我將電纜移回新購買的 UPS 時,它再次開始自檢。
用另一根一直在工作的電纜更換電纜完全解決了這個問題。
由於我與 UPS 同時購買了電纜並且從同一供應商處購買,因此他們會寄給我一條新電纜。
根據您發布的資訊,您的製造商日期是最近的。我不會相信我的設備有故障的設備。我只需致電APC 支持並為行為不端的設備提供保修。