Switch

SFP 收發器成本。短距離使用 CAT 6?

  • December 30, 2011

您好,我有兩台 HP V1910-48G,據我了解,它們是重新命名的 3Com 產品。我的兩台交換機上的埠都用完了,而且它們都部署在不同的場景中。

  1. 我需要更多埠,新交換機 HP V1910-24G 將位於同一機架中。在這個位置是否有理由為昂貴的 SFP 埠而不是 CAT6 付費?該交換機將用於 VOIP、具有網頁瀏覽功能的桌面和簡單的文件共享。

  2. 我需要更多埠,新的交換機,另一個 HP V1910-48G,將位於另一層。整個跑步距離將小於 100 米。在這裡使用 SFP 是否有意義,或者只是執行兩條 CAT6 電纜並以某種方式將它們設置為組合?

謝謝你的幫助。今天是我嘗試了解 SFP 埠、光纖電纜以及與此選項相關的成本的第一天!

GigE 將在 Cat6 上執行良好,最長可達 100 米(在大多數情況下,Cat5e 也是如此)。一般來說,如果出現以下情況,您將需要使用光纖 SFP 模組:

  1. 您的電纜長度超過了電纜類型的最大長度。
  2. 您的電纜走線將靠近重要的 EMI 源(儘管可以使用屏蔽電纜減輕這種情況)。
  3. 端點具有不同的電氣接地(例如不同的建築物)。

在機架內部,我認為沒有理由在兩個交換機之間使用 SFP+光纖,除非您完全沒有 10/100/1000 個埠並且您不能騰出任何埠。即使在這種情況下,我還是建議使用 1000base-T SFP 模組,因為 Cat6 跳線可能比光纖更便宜且更容易獲得。

在樓層之間穿行時,您需要注意上面的第 1 項和第 2 項。第 3 項可能不適用,但最好與電工核實以防萬一。

引用自:https://serverfault.com/questions/345402