Switch

Dell PS6000 上的 Dell Powerconnect 7024 和 iSCSI

  • December 5, 2012

我正在為 Windows Server 設置 iSCSI 環境。我將使用 2 個 Dell Poweconnect 7024s、1 個 Dell PS6000 和一個 Windows Server (2008 R2)。我在光纖交換機和 EMC VNX 系列 SAN 方面的經驗比我在 Powerconnect 和 PS 系列產品方面的經驗要多,所以我有幾個問題。

1)PS6000 有 2 個控制器卡(綠色),每個控制器卡有 4 個乙太網埠。在文件的第 4.5.1 節中,圖像顯示了連接到我相信的 iSCSI 網路的每張卡的所有 4 個埠。此外,設置這些 SAN 的首選方法之一似乎是通過遠端設置嚮導。

問題:人們通常沒有每個 SP 的專用 IP/管理埠來對這些進行遠端管理嗎?將每個控制器的所有 4 個埠用於 iSCSI 網路流量,然後僅通過將連接到它的 Windows 伺服器管理 SAN 是首選方法嗎?或者我是否應該能夠將這些埠中的 1 個(可能是每張卡的最後一個)設置為單獨的遠端管理埠?

2)在此設置的所有圖表中,似乎我必須將交換機堆疊或 LAGed。在同一文件中,第 4.3.1 節中的圖 19 顯示了堆棧或 LAG。

問題:我是否必須將這些交換機堆疊或 LAGed 以實現冗餘,或者它們是否可以保持不連接?

我已經找到了答案。

  1. 雖然可以在這些控制器模組上使用專用埠/IP,但這不是必需的。這些 CM 以主動被動模式工作。通常,您可以在將使用 iSCSI 且位於同一網路(iSCSI 流量)的伺服器上安裝遠端管理軟體。兩個 cat-5 將從 ETH0/1 連接到 1 個交換機,而 CM 上的其他 2 個埠 ETH2/3 將連接到不同的交換機。
  2. 是的,您必須堆疊或 LAG 交換機與 iSCSI 一起使用。堆疊似乎是首選方法。

引用自:https://serverfault.com/questions/452348