Switch

POE交換機的散熱要求?

  • February 27, 2012

在為網路機櫃的冷卻能力進行預算時,POE 交換機和普通交換機之間有什麼區別嗎?

通常,當我考慮冷卻時;我可以查看設備的功耗,並假設我向房間裡傾倒的每一瓦特;我需要想辦法把那個瓦特從房間裡拿出來冷卻。

但是,使用 POE 交換機,它們可以消耗大量電力,但那個房間並沒有完全消耗掉這些電力。其中一些將為電話或 AP 供電(使那些“別人的問題”冷卻),而其中一些將加熱電線。

問題是,我是否將 POE 交換機視為它們比非 POE 同胞吸引的更多一點?多很多?有人有硬數字或來之不易的經驗嗎?

沒有任何艱苦的經驗,但我認為 PoE 交換機比它們的普通表兄弟消耗更多的電流。

Cisco 有一些Catalyst 65xx 系列設備的編號。總結一個 48 埠 10/100/1000 板耗散 443 BTU/Hr,而該板的 PoE 版本輸出 518 BTU/Hr (+17%)。為了安全起見,我會將熱負荷膨脹 20-25%…

是的,有額外的冷卻要求。

POE 使用更多電流,電流等於熱量 - 所以是的,您需要更多冷卻(當然還有功率,事實上,為配備 POE 的 Cisco Cat 65xx 選擇最佳 PSU 可能需要 2 分鐘以上的時間)。

至於再冷卻多少,我總是說希望最好,但要做好最壞的打算,看看你可以拉多少功率,乘以 3.41,這就是你需要清除的 BTU 數量。

希望這可以幫助。

引用自:https://serverfault.com/questions/235818