我有一個在 HP 診斷程序中報告的故障驅動器

它告訴我邏輯驅動器 5 的驅動器即將發生故障。該硬碟的名稱(根據 HP Diag)是Hard Drive 36

我點擊“啟動驅動器標識 LED”,然後驅動器看到我的 MSA2000 的驅動器 #1閃爍。

然後我啟動陣列配置實用程序,在點擊所有 SAS 陣列(並點擊“更多資訊”)後,我發現 RAID 名稱是位於 “埠 2E:Box 1:Bay 1”中的****驅動器陣列 A

管理層要求我告訴他們我的 Windows 系統的哪個驅動器號有風險或可能遭受性能下降……但我不知道如何將上面的粗體資訊與磁碟管理器中的內容相關聯。

問題

如何將 HP 陣列中的驅動器映射到 Windows 邏輯磁碟?

如果您在Systems And Devices下選擇邏輯磁碟並點擊More Information,您應該會看到哪些物理驅動器構成了邏輯磁碟和 windows 分區資訊(請參閱磁碟名稱和磁碟分區資訊下)。

這是一個截圖

我認為這應該告訴你你需要知道的一切。

HP Diagnostics 是一個套件,用於測試和監控您的硬體狀態,並在出現故障或未決故障時向您發出警報(針對支持預測性故障的元件。

陣列配置實用程序 (ACU) 用於創建物理磁碟的邏輯 RAID 卷。我不記得 ACU 是 GUI 工具(可在 Windows 中訪問)還是啟動時工具,但它們的用途幾乎相同。(GUI工具對某些人來說更方便,但也更受限制。)這就是所謂的“硬體RAID”。

Windows 磁碟管理器用於管理不了解以下磁碟的邏輯卷。但是,您可以從這裡將捲與軟體 RAID 組合,但由於您使用的是伺服器硬體,因此這是一個糟糕的選擇。(我認為軟體 RAID 一直是為 XP 使用者和台式電腦設計的。)

正如 Chopper3 所說,這就是您設置陣列的方式。

如果 RAID 卷的大小不同,很容易在磁碟管理器(在 Windows 中)或資源管理器中關聯並將捲大小與邏輯磁碟匹配。

在 ACU 中,或者閃爍磁碟的燈並查找它在下面列出的 RAID 卷,或者閃爍 RAID 卷,以查看它包含在哪個 RAID 卷中。

為什麼管理層質疑哪個驅動器號有故障磁碟?沒關係 - 你更換磁碟!