Storage

Fabric(織錦)中未使用的交換機埠

  • October 25, 2018

我對儲存非常陌生,但我們在 SAN 上遇到了性能問題。在進行故障排除時,我發現我們的結構中的一台交換機(1 HP C7000 有 2 個 flexbric 介面連接到 2 個 SAN 交換機,連接到 2 個 HP 3Par SAN 節點)幾乎沒有流量。

我想知道這種情況是否是“預期的”(也許它使用 1 個交換機作為主交換機,第二個交換機作為故障轉移),或者它是否可能表明存在問題。

在 Brocades 或“portperfshow”上執行單個“porterrshow”時,我可以在 Fabric_A 上看到很多統計資訊,但在 Fabric_B 上幾乎沒有。

只在一個介面上有流量,而不是跨介面負載均衡是否正常?

如果您需要有關設置的任何詳細資訊,請告訴我。

我們確實在 VMware/ESX 端配置了錯誤的儲存策略。我們將其從 MRU 重新配置為 RR(循環),現在可以看到所有正在使用的路徑和每個交換機上的流量

引用自:https://serverfault.com/questions/936960