Storage
儲存機箱機架位置
機架的配置有這麼多,甚至都不好笑。你們把你的儲存放在哪裡?
我認為我遇到的問題是它們目前在機架中設置得太高並且冷空氣沒有到達它們。冷空氣從機架位置較低的所有伺服器短暫循環。
我是否應該在房間的另一側給儲存設備自己的機架,將儲存設備放在地板上,將刀片/伺服器放在高處?我在一個有大約 14 個機架的小房間裡有大約 70~80U 的儲存空間(大約 4 個機架寬和 4 個深度,熱/冷通道交替)。感謝您的任何想法。
我認為我遇到的問題是它們目前在機架中設置得太高並且冷空氣沒有到達它們。
恕我直言,這在邏輯上是零意義的。
你再往下說:
一個有大約 14 個機架的小房間(大約 4 個機架寬和 4 個深度,熱/冷通道交替)。
如果您有適當的熱/冷通道(頂部封閉),那麼熱空氣將無法返回冷通道。沒有辦法像物理上不可能。
如果您沒有適當的隔離冷通道 - 獲得一個。因為有大量的機架和儲存,你的執行能量密度,否則你幾乎無法冷卻。將足夠的新鮮/冷空氣泵入冷通道,您會感到涼爽。
不要在物理上使空氣交換成為不可能,你會在你需要的氣流上浪費大量的效率。