P4300 G2 SAN 風扇接頭連接

  • March 15, 2012

由於找不到引導驅動器,我最近不得不更換 P4300 G2 SAN 上的系統板。不幸的是,更換後它不會啟動通過 POST 螢幕,它辨識出缺少風扇並且“風扇解決方案不足”。

有 6 個標頭,只有 4 個連接。當它執行我們的生產系統時,我不能把它的伙伴帶出去看看它的連接。

我嘗試了以下排列(見下表),並且我確定所需的連接是 1、2、3、5 和 6。似乎被忽略的唯一標頭是 4。

我已經聯繫了惠普(通過更換系統板),但他們似乎不明白這個問題,我正在盡快讓一名工程師離開,但理想情況下我想早點解決這個問題,這樣如果有另一個潛在的問題,他可以隨身攜帶合適的工具包。

排列嘗試辨識所需的標頭

1,2,3,4(錯誤 1611 風扇 5,錯誤 1611 6 失去)

1,2,5,6(錯誤 1611 風扇 3 失去)

1,2,3,5(錯誤 1611 風扇 6 失去)

1,3,5,6(錯誤 1611 風扇 2 失去)

2,3,5,6(錯誤 1611 風扇 1 失去)

你檢查跳線設置從舊板到新板匹配嗎?惠普的這個通用系列設備有時共享一個系統板,顯示型號的唯一區別是跳線。它還確定了需要連接多少風扇。

我們在剛剛開始使用 DL160 G6(當時我們稱之為 SE316M1)的數據中心中學到了艱難的方法。我們在現場幾乎沒有備件,一旦更換了有故障的系統板,我們就不得不在一夜之間把它裝回去,而且我們愚蠢地沒有先檢查一下。