Storage-Area-Network

為 iSCSI SAN 配置 HP“多功能”NIC

  • May 17, 2012

我將在這裡使用 HP P2000 實現 SAN;SAN 本身已訂購(預計將在幾週內完成),因此與此同時,我正在啟動並執行其餘設備。

SAN 有雙控制器,我將對整個設置進行多路徑處理。以下是 SAN 的計劃: 計劃的 SAN 圖

我已經安裝和配置了交換機;它們是專用交換機,所有埠都位於預設 VLAN 中,但連接到我的管理 VLAN 的 1 除外。

今晚的任務是在將連接到 SAN 的 2 台現有伺服器(Windows 2008R2)中安裝 HP“多功能”網卡 - 它們是我購買的 HP NC382T:1)雙埠能夠連接到兩種結構(是的,網卡本身變成了一個 PoF,但伺服器只有 1RU,我無法在物理上安裝 2 個額外的網卡)2)它有一個 ToE

全部安裝好,但我無法弄清楚定址。在 HP NCU(網路配置實用程序)中,我已將兩個埠都啟用為 iSCSI 設備,並根據圖像為它們提供靜態地址,但 Windows 沒有“看到”該配置。2 個埠仍列為乙太網適配器(如預期的那樣),但 IP 配置不存在。Windows 為它們提供了 autoconf 地址 (169.254.xx),並且沒有 192.168.101/24 或 192.168.102/24 的路由。

根據 HP 指南配置 NCU:http: //bizsupport.austin.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c00577553/c00577553.pdf

那麼,我做的對嗎?我懷疑使用 Windows“正常”配置乙太網埠意味著不會使用 ToE。

此外,SAN 埠(綠色 A、B、C 和 D)應該被定址為什麼?我在想: A:192.168.101.1 B:192.168.102.1 C:192.168.101.2 D:192.168.102.2

每個 NIC 晶片(該卡只有一個晶片,每個晶片有兩個乙太網埠)用作四個獨立的設備。作業系統將看到兩個乙太網 NIC,每個埠一個。作業系統還將看到兩個 iSCSI 塊設備,每個埠一個,它們不會顯示為網路適配器。如果你做到了,那麼你就在正確的軌道上。

首先說明:獲取 HP 的 SUM/PSP 並確保韌體/驅動程序/管理已更新,否則您將陷入困境,原始韌體和驅動程序存在重大問題。

您的配置與我的基本相似。我正在執行 P2000、一對 ProCurve 2510G 交換機、帶有 NC382i 的 HP DL380 伺服器(集成 NIC,你有 -T,它是相同的 PCIe 版本)。這個設置非常適合我的 Hyper-V 主機小型集群。

當您實際配置目標和所有內容時,它會變得有點棘手,因為一半的配置在 BIOS 中(您一直使用的 HP NCU 工具配置相同),而另一半在 Windowsmpiocpliscsicpl工具中。如果您從 iSCSI 啟動,則必須在啟動時使用 BIOS 工具進行更改,NCU 工具將只允許有限的更改,例如不允許更改。

第二個注意事項:確保 P2000 和硬碟驅動器的韌體也已更新。類似的問題……我發誓惠普應該付錢讓我幫助他們找到韌體中的每個錯誤。

引用自:https://serverfault.com/questions/389951