鑑於:
- 一個伺服器機房,包含大約兩打機架式伺服器和一個 PBX。
- 大約有十幾個 APC Smart-UPS 2200 為該設備供電。
- 滅火項目需要在釋放滅火劑以撲滅電氣火災時立即關閉所有伺服器的電源。
- 我們假設,使用單獨的硬體,我們將能夠從滅火系統的警報繼電器輸出生成一個 SNMP 陷阱,這將觸發我們 Nagios 伺服器上的某種 UPS 電源關閉腳本(幸運的是,它不共享機架或 UPS 與任何其他伺服器)。
題:
- 假設我們為每個 UPS 配備了乙太網卡,是否可以通過 SNMP 關閉所有插入 APC UPS 的設備的電源?我看過的文件廣泛地提到了在電源故障時通過 PowerChute 優雅地關閉伺服器的能力;在這種情況下,我們沒有時間優雅地關閉它們。
- 我們使用哪種型號的乙太網適配器來實現這一點是否重要?看來舊的 10Mbps 型號 (AP9606) 可以翻新,比購買目前型號卡的成本要低得多;我不清楚除了乙太網頻寬之外,功能集是否存在顯著差異。
- 出於某種原因,使用串列電纜而不是乙太網卡會更好嗎?
這個問題的目的是利用您在 APC UPS 上的實際體驗。迄今為止,我們還沒有使用任何遠端管理功能,而且我迄今為止找到的文件似乎並不清楚是否可以通過 SNMP 隨意關閉電源。
根據 UPS 的具體型號,最好的辦法是將這些 UPS 背面的 EPO 埠連接到消防面板上的 EPO 開關。
Smart-UPS 2200 手冊,見第 6 頁。
由於這些 UPS 實際上具有內置的實際緊急斷電功能,為了讓您的消防檢查員滿意,您需要將這些埠連接到消防面板本身的 EPO 功能。我不是電工,所以我不知道如何將其中的 10 個連接到防火面板上的單個 EPO 埠的具體細節,但這是您的防火面板系統供應商的問題。
用連接到每個 UPS 的伺服器上的自殺軟體監視器半途而廢是一種足夠接近的方式,讓消防檢查員以一種特殊的方式搖頭,這意味著你必須從頭再來一次,但是對這個時間。