Server-Room
終止短 CAT5 上行鏈路?
我的雇主正在搬到新大樓,我負責創建/移動 IT 基礎設施。共有3層,每層都有一個配線間,然後CAT5上行到一樓的伺服器機房。上行鏈路沿著牆壁執行,並通過地板進入伺服器機房。
以前的所有者決定切斷伺服器機房中的 CAT5 上行鏈路,現在它們太短了,無法到達我機架中的配線架。我想我在這裡有 3 個選項,我想知道你們都認為什麼是最好的解決方案。
- 將 CAT5 端接在地板上,然後將跳線電纜連接到配線架
- 在地板上端接 CAT5,然後將跳線直接連接到交換機(跳過跳線面板)
- 執行新的上行鏈路。
任何的意見都將會有幫助。謝謝!
按優先順序:
- 執行新的 Cat 6上行鏈路 - 最好使用屏蔽電纜,將它們端接在接線板上。
- 執行新的 Cat 6上行鏈路 - 最好使用屏蔽電纜,直接在交換機上端接它們。
- 在地板上端接現有的 Cat5 並將跳線電纜連接到您的配線架。
- 端接地板上現有的 cat5 並將跳線直接連接到交換機。
重新使用現有電纜可能是節省時間的好方法,但取決於之前完成的佈線工作的質量(以及電纜在被切斷時遭受的損壞程度),您可能只是在為更多問題做好準備線。
在我看來,由於您正在建構一個新的基礎設施(在一棟建築物中您可能會待一段時間),您的預算應該允許您做正確的事情(使用 Cat6 佈線、cat6 配線架等),以便為您提供盡可能多的盡可能面向未來的安裝。同樣,如果您拉動新的 cat6 電纜,您可能還需要拉動光纖電纜,以便將來進行擴展。
考慮一下您最終可能在樓層之間移動多少流量,並將您的上行鏈路(物理電纜/容量和交換容量)的大小大大高於此(我相信其他人會根據經驗法則加入,但我嘗試至少是我的 2 倍’將需要今天,希望它會持續到明天……)。