Server-Room
伺服器機房溫度
我只是想知道是否有人知道伺服器機房的以下值是否可以接受或需要更改。
室內溫度為 17c,相對濕度為 38%,露點為 2.2c
當我的溫度和濕度在正確值附近時,為什麼我的露點會是 2.2c?
還是它們完全關閉導致我的露點也很低?
露點是衡量在水開始自發冷凝之前空氣現在必須達到多冷的量度 - 或者為了在其表面冷凝水而帶入房間的一件設備必須有多冷。
自然地,在伺服器機房裡沾水是個壞主意,所以你不希望露點太接近環境溫度(即 RH 想要保持相當低),你也不想帶冷設備進入露點較高的伺服器機房。
維基百科關於露點的文章表明,對於 17C 和 40%RH,露點約為 3C,所以我認為您的儀表可能說的是實話。而且從上面,我認為這也是一個非常好的露點,所以不用擔心。