Server-Room

伺服器機房溫度控制 - 有人有類似的設置嗎?

  • December 19, 2010

我們的伺服器機房位於我們大樓的中間,沒有窗戶或外部通風。我得到了當地一家供暖/空調公司的報價,要安裝一個房間特定的溫度控制模組,但這將是一個相當昂貴的附加物。

我們是一家相對較小的公司(大約 60 個使用者),我們的伺服器機房由 2 台伺服器、5 台交換機、1 台防火牆、2 台調製解調器和一些 UPS 組成。在晚上和周末,房間溫度經常在 85-89 度之間達到峰值,我終於得到了一些管理支持來做點什麼。

我能找到的最好(最具成本效益)的解決方案是購買攜帶式空調裝置(8000-12000 BTU)並將裝置(通過排氣軟管)排放到吊頂增壓區域。我們的伺服器機房非常小(大約 8x5),我假設 A/C 單元不需要非常努力地工作以使房間保持恆溫。

我關心的是如何將設備排入開放式吊頂(增壓室貫穿辦公室的整個區域)。從小型伺服器機房向該區域通風是否會對辦公室的其他部分產生顯著的加熱效果?另外,空調排氣中是否含有長期會導致黴菌的水分?

讓我知道您是否有類似的問題和/或哪些解決方案可能是合理的。

我們已經完成了精確的設置,配備了更多的設備。您實際上是在將熱量散佈到整個辦公室,但您也從建築物 HVAC 獲得幫助來處理熱量。如果氣室中有良好的空氣流動,黴菌應該不是問題。大多數攜帶式設備都有一個冷凝水箱,需要檢查和清空。

我建議第一次就做對。不要拼湊廉價的攜帶式設備來冷卻您的生產設備。在小型伺服器機房中,我通常建議使用 Mitsubishi Mr. Slim AC only 設備。他們提供非常節能的單位。我做的最後一個項目是一個小型伺服器機房,裡面有一個三機櫃東芝電話系統、三台戴爾 2U 伺服器、兩台千兆交換機、路由器和一堆其他雜項設備。我估計 BTU 輸出剛剛超過 5000。我們安裝了一個 Mr. Slim 9000 BTU 裝置。效果很好。房間的溫度恆定在 74-75F。然而,我不知道確切的濕度,但它可能在 50% 左右。

您可以從設備製造商網站獲取 BTU 估算值。戴爾和惠普有很好的資訊,很容易找到!

引用自:https://serverfault.com/questions/176515