Server-Room

在長時間停電的情況下為伺服器機房提供被動冷卻選項

  • April 28, 2022

我的公司正在搬入一個帶有高屋頂的大型倉庫(帶有用於卡車和叉車的大型常開門),現有伺服器機房和分體式空調,並將擁有一個現有的閉路電視系統,該系統有一個主伺服器或設備。我將帶幾個交換機、一個防火牆設備和一個大型 UPS 來為伺服器機房設備供電,並為站點周圍的網路機櫃提供不間斷的電力(在工作時間停電)。

在我們的舊站點,我們偶爾會停電幾個小時,而新站點就在附近,因此可能也會長時間停電。如果設備正在執行並且沒有冷卻,我擔心伺服器機房中的熱量。這可能在一夜之間或在公眾假期期間發生,周圍沒有人對此做任何事情。

有什麼方法可以使冷卻(如果需要,還可以控制濕度)萬無一失?只對這個設備有影響嗎?向倉庫通風可以嗎?有什麼方法可以被動地排出熱量而不影響濕度?如果我在天花板上放一個通風口向倉庫通風,那麼在正常有電的情況下,空調是否可以很好地控制濕度(我們只需要接受偶爾斷電時沒有濕度控制) )? 還有其他想法嗎?

如果不能選擇通風,我還在考慮添加第二台空調以防止設備故障。(伺服器機房的寬度大概可以放2個機櫃,深到可以放3、4個機櫃,目前是除了空調外沒有通風的房間。)

一開始沒有問題 - 或小問題。確保冷卻系統在 USV 上,並且可能有一個輔助 USV 再給它 5 分鐘,你很好。完畢。

看,一旦停電(USV 用完),伺服器就壞了。這意味著您不會得到新的熱量(因為斷電),而只需要處理餘熱。這是伺服器的部分溫度較高,使房間升溫。這很少,除非你有一個像發光的金屬盒子一樣的東西。無需冷卻 - 溫度可能會升高,但如果您費心閱讀所有設備的手冊,您可能會對允許的溫度範圍感到震驚。

所以,UPPER 側的溫度控制是萬無一失的,除非你有嚴重的環境條件(即倉庫在陽光下的死亡谷並且大廳會在沒有主動冷卻的情況下加熱到 70 度,你在挪威冬天和事情會凍結)。一開始根本沒有熱量被泵入房間。

如果設備正在執行並且沒有冷卻,我擔心伺服器機房中的熱量。

這不可能發生。時期。如果冷卻在 USV 上執行,則不是。

也就是說,您的問題還有另一個角度。如果您建立了足夠的被動冷卻來冷卻伺服器機房,那麼主動冷卻只會浪費能源和維護成本。因為顯然被動冷卻足以使用它。

您的主要問題是有一個良好的或二級空調,因為如果該空調發生故障,那就是單點故障,即空調上的泵或壓縮機故障不會關閉伺服器的額外熱量。

考慮使用帶呼吸機的被動冷卻。只要。如果設備比倉庫更冷,那麼水分基本上只是一個問題,因此水分會在伺服器上變成水。只要伺服器執行,它們就會更熱。除非您有真正的熱空氣,否則最好使用多個通風機而不是空調並通過伺服器機房循環新鮮空氣。英特爾在沙漠中測試了它——就像一個魅力。伺服器在 35 或 50 攝氏度下執行沒有問題。檢查規格表。

引用自:https://serverfault.com/questions/1099687