Server-Room
如何計算每台伺服器的冷卻成本?
我試圖弄清楚我虛擬化的一些舊伺服器的電源/冷卻消耗。
從這個問題中的資訊開始,我採用了 880W 的舊盒子似乎正在繪製(根據 APC 日誌),並獲得 2765 BTU/小時,或每 4.34 小時冷卻 1 噸。
在這一點上,我正在為如何計算冷卻成本而摸不著頭腦。我敢肯定,這取決於我用什麼來冷卻。我想在這一點上環境溫度很重要,但我不確定它是否重要。
$$ edit $$ 我所缺少的——我相信——是任何關於 1 噸冷卻成本的想法。這是一個明智的目標,還是我在找錯樹? $$ edit $$ 在任何情況下,任何關於下一步要收集什麼資訊、如何處理它或上述計算(如果適用)有什麼問題的指針都是非常受歡迎的。
- 您需要將 BTU 轉換為瓦特。
- 將瓦特轉換為千瓦
- 然後將千瓦乘以您目前支付給電力公司的每千瓦時費用。
- $$ $ Profit $$$
您應該有兩組數字:系統使用的電力(在您的情況下為 880W)和用於冷卻它們的電力(將噸轉換為 BTU 到瓦特到千瓦時),然後將它們相加。
您不僅要考慮為系統供電所用的電力,還要考慮用於冷卻系統的電力。
您計算了您需要的冷卻,不一定是您提供的冷卻。這些可以是兩個單獨的數字。如果您的環境溫度在 70F 左右,這些數字就足夠接近了。