您如何預測特定設備所需的冷卻量?
每年夏天,由於室外溫度和高負荷,我們不得不關閉一些設備。空調跟不上。當我們循環使用新設備並循環出舊設備時,很高興知道我們是否正在使我們的冷卻問題變得更好或更糟。更好的是,我希望能夠粗略估計我們在高負載下支持我們的設備所需的冷卻量。
是否有任何經驗法則或計算來確定需要多少冷卻能力?
電腦房/CRAC/HVAC 冷卻通常以“噸”為單位(例如,我公司的數據中心有 15、20 和 30 噸冷卻單元,具體取決於房間設計)。一般的經驗法則是:
每 1 噸冷卻每小時 12,000 BTU
瓦數寫在電源的背面(以及伺服器的技術規格中)。從瓦特到 BTU 的公式是:
BTU/小時 = W * 3.415
因此,假設您有一個 500 瓦的 PSU,其容量估計為 80%。你需要:
500 * .8 * 3.415 / 12,000 = 0.11 噸冷卻。
好的,現在假設您有一個數據中心,其中包含 400 台使用相同 PSU 的相同伺服器:
400 * 500 * .8 * 3.415 / 12000 = 45 噸冷卻。
這都是餐巾紙的背面,但是要為這些東西製定硬性規定非常困難。這都是“大量的冷卻”,但是您如何安排機器也會對此產生很大影響。熱/冷排設計幫助很多。如果你真的超負荷了,前門有管道工作並且後面有熱真空的特殊機櫃真的可以把更多的熱量塞進一個區域。