Server-Room

用水冷卻伺服器機架?明智的?小型裝置的能源再利用?

  • August 24, 2016

首先 - 這不是一個購物問題,也不是關於具體價格,而是關於一般可行性。如果方法不好,尋找製造商是沒有意義的。

我將在 9 月份將我的公司搬到新辦公室,在搬遷期間,我們將擴展和整合我們的計算集群。現在它在一個數據中心,但我在地下室有一個不錯的房間準備好了。

我考慮冷卻。到今年年底,我們可能會使用大約 10 千瓦的電力。那是很多熱量,冷卻會很昂貴。我位於波蘭南部,靠近德國邊境。這是一個可以以相對便宜的價格獲得水的地區——“浪費水”在這裡不是問題。因此,我的情況與西班牙的一家公司不同;)

物理學告訴我,將 1 升水加熱 1°CI 使用 1 卡路里 (1KCal),而 1kWh 是(我們可以假設 100% 效率 - 熱水器非常有效)750 卡路里。這意味著 1kWh 等於 750 升加熱 1°C。10kw 和 20° 的熱量增加意味著我每小時需要 375 升。那是每分鐘 6.25 升而不是那麼多;)我們這裡說的是 270 立方米。即使在夏天,地下管道也能讓水冷卻得更多;)

這種方法可行嗎?有人做過嗎?我們現在有一個 10kw 的安裝。再利用這些熱量是否可行?另一種選擇是一個體面的冷卻系統,它將使用大約 2.5kWh 來執行。滴水會:

  1. 即使在夏天,給我一個與室外空氣相比相當冷的輸入(即降低熱量的低溫介質)
  2. 取代將熱量排放到室外空氣中的需要,這可能是有問題的。如果空氣溫度為 22°C,那將是一個很大的打擊,但是 OTOH 水會很冷。我也可能會節省冷卻迴路外部的投資。

現在,第二個問題 - 有沒有可行的方法來加熱房子?;) 畢竟,那水里有很多能量 ;)

如果這是一個壞主意,我會停在這裡。如果不是,我會開始尋找供應商。也許我的數學錯了?

有兩種方法,一種我知道市場上肯定存在,另一種我只在定製版本中聽說過。

市場就緒

這些解決方案使用水循環來提供機架冷卻。它們在機架的進氣側產生冷空氣,並使用水迴路在環境和產生的熱量之間交換熱量。這些解決方案存在,並且不需要對機架硬體進行任何修改即可工作。它們有時需要特殊的機架門來確保正確的氣流,但並非總是如此;一些解決方案會在伺服器進氣口前形成一道冷空氣“幕”。

通過這種方法,您可以輕鬆打破 10KW/機架的功率密度障礙。

自定義建構

這種方法將水帶入設備本身。我不知道有任何線上商店伺服器內置了水循環,但我聽說如果您確實需要具有此類要求的 10K 設備,主要製造商可以為您提供幫助。這裡的優點是您可以將功率包絡推得更高,因為您不依賴(盡可能多地)熱量的空氣傳輸,因為水塊本身會從設備傳遞熱量。

從理論上講,您可以使用定制建構方法獲得非常高的功率密度。

引用自:https://serverfault.com/questions/399860