Server-Room

小型伺服器機房的冷卻

  • December 26, 2020

我有一個大約 12 平方英尺的伺服器機房,天花板未完工(暴露的管道和佈線)。它包含一些伺服器(大約十個、1U 和 2U)和一些網路設備(四個 1U 交換機、三個路由器、三個調製解調器、兩個電纜盒)。

關上門後,它執行在 80 華氏度左右,一半的伺服器打開。當我打開所有伺服器時,它達到了 86,然後我退縮並撐開了門。

房間毗鄰有空調的辦公空間,但本身沒有專用空調。這個房間的通風似乎僅限於天花板上的一個管道,一個電動風扇吸入空氣,天花板上的一個管道讓空氣流出(看起來它可能只是進入下降相鄰房間的天花板空腔)。

相鄰的辦公空間保持相當涼爽,但我不想讓門一直開著。

房間裡有 110v 和 208v 的服務,並且有充足的電力。但是沒有窗戶,也沒有地漏(在緊要關頭,我們可以將冷凝軟管穿過我們在牆上鑽的一個小孔到附近的水槽區域,但前提是絕對必要)。

我考慮過攜帶式空調裝置,但我不確定尺寸,也不太確定我們將如何執行排氣軟管。我想我們可以將一個指向現有的房間排氣管道(回風),但大幅修改管道可能是一個禁忌。

我也考慮過在房間門口安裝一個風扇盒,但我擔心這只會降低一點溫度。即使是現在,所有設備都打開了,房間的門開著,房間的溫度是 83 度。並且主樓的空調每天下午 6 點關閉以節省能源,因此夜間相鄰的房間溫度升高。

你會怎麼給這個房間降溫?假設目標是將所有執行的溫度從大約 90 度的穩定狀態降低到 75 度(相當於抵消十台 1U 伺服器產生的熱量)。

我會使用一個攜帶式空調裝置,它消耗它自己的冷凝水並將房間保持在 50% 的相對濕度。有些人認為露點是一個更好的指標,但我還沒有深入研究它並且願意進行更正。一些空調機組將通過軟管推動冷凝水,該軟管蜿蜒穿過空調機組的排氣軟管,從而蒸發到熱、乾燥的輸出空氣中,並進入增壓室和排氣系統。您還可以購買帶有冷凝水箱的空調裝置,並記住每天清空它們。煩人,是的。但有時管理員必須做管理員必須做的事情。

無論哪種方式,你必須有排氣。您可以將管道軟管從 A/C 的輸出連接到增壓空間或出風口附近。但這可能還不夠。IMO,空調輸出是您最大的問題。冬天可能會很好,您可以與不同的部門交換排氣軟管每週執行到哪個隔間空間。:)

許多公司製造攜帶式冷卻裝置,用於在伺服器機房中永久使用。一些公司包括:

  • 阿特拉斯
  • 黃玉
  • Movin Cool(我認為 Atlas 收購了 Movin’ Cool,或者相反,或者其他什麼。這兩家公司之間似乎有一些我還沒有確定的關係)

我不久前在我的舊部落格上寫了關於攜帶式空調裝置的部落格:http: //thenonapeptide.blogspot.com/2009/12/list-of-portable-cooling-units.html

引用自:https://serverfault.com/questions/139443