Routing
時鐘 IPsec 和第 3 層路由
謝謝你的時間,我在網路工程中錯誤地問了這個問題,所以我把它移到這裡。
我有一個遠端辦公室和一個通過 IPSec 連結的主辦公室,主辦公室是 192.168.16.0/24,遠端是 192.168.1.0/24。我可以從遠端辦公室 ping 總辦公室的所有設備,反之亦然。
下面是我們網路的簡化圖:
我們在兩個網路上都使用帶有最新韌體的 TP-Link ER-6020 v2 路由器。我們的 ISP 碰巧使用無線連接,因為我們非常農村,儘管我認為這並不重要。
Time Clock Server 軟體與其他一些應用程序一起在 Windows Server 2012 (192.168.16.107) 上執行。伺服器軟體可以毫無問題地連接/發現 192.168.16.0/24 網路上的時鐘,但即使可以 ping 通,它也無法連接到遠端網路上的 (192.168.1.105) 時鐘。時鐘使用 UDP 30303 和 30304 進行通信。我已更改時鐘以消除故障單元的問題。
時鐘供應商建議我設置一些“Layer3 Management”規則或創建一些“自定義路由表”,但這似乎超出了我的知識水平。研究這些讓我無休止地思考。
請提供解決方案或入門指南,以幫助我了解供應商的意圖,以便我弄清楚這一點。
SmallClanger,你啟發了我從不同的角度來看待它。我破解了記錄已發現時鐘的數據庫密碼(由於 Microsoft Access 的安全性差),並手動鍵入了時鐘詳細資訊,繞過了它的發現過程,在驅車前往遠端站點後,它似乎執行良好。伺服器上的軟體仍然有一個紅色警報點,顯示時鐘未連接但通信存在。所以唯一的失敗是通過UDP發現/檢測時鐘,我可以忍受一個紅點。