Router

Monowall 無法通過 Cisco DPC3941B 調製解調器/路由器連接

  • December 8, 2015

我們在 DPC3941B 後面有一個單壁路由器,無法連接到網際網路。剛買了靜態IP,還是不能用。康卡斯特表示,他們這邊的一切看起來都不錯。調製解調器處於橋接模式。在 WAN 介面的 monowall 上,我們嘗試輸入他們給我們的靜態 IP 和網關,但仍然沒有成功。此外,還有用於輸入 MAC 地址的欄位,我假設來自調製解調器的 MAC 地址,我們也嘗試了它們。

如果我們將桌面直接連接到調製解調器,我們會得到 169.xxx 地址,而不是我們的靜態 IP。

我們還能做些什麼來讓它繼續下去?

謝謝

檢查你的網路遮罩,它可能應該是/30(我認為monowall預設*為/31)。Comcast 應該給你三個數字(嗯,不包括兩個 DNS 伺服器):

  • 您可用的 IP 地址
  • 網關IP
  • 要使用的網路遮罩

對於單個靜態 IP 帳戶,這通常是 255.255.255.252(或 /30)。有關參考,請參閱http://www.subnet-calculator.com/cidr.php

此外,請務必在 monowall 配置頁面中將 WAN 類型下拉菜單設置為“靜態”,因為它預設為 DHCP。將其餘欄位留空,包括 MAC 欺騙。

要與 Comcast 路由器通信,您需要將靜態 IP 資訊放入您要插入的電腦/筆記型電腦中。預設情況下,Comcast 路由器不會執行 DHCP,但應該在 10.1.10.1 上偵聽 將您的電腦從使用 DHCP 更改為使用 10.1.10.2 的固定 IPv4,然後插入 Comcast 盒子。然後,您應該能夠在 Web 瀏覽器中打開 10.1.10.1 並獲取調製解調器的登錄頁面。

*我好久沒用過monowall了,很可能是錯的

引用自:https://serverfault.com/questions/741638