如何確定我的 Dell R210 伺服器是否具有共享網路連接的 iDRAC 或專用的 iDRAC?

  • May 24, 2012

我的伺服器是 Dell R210,它位於同一位置。我需要查明這個特定盒子上的 iDRAC BMC 是否具有專用乙太網連接器或是否共享。

另外 - 我是否總是需要單獨的 IP 地址才能使用 IPMI 遠端關閉盒子?(詢問是因為額外的IP要花錢,需要確定沒有其他選擇)。

iDRAC BMC 以前稱為 BMC,這意味著它預設使用 NIC1,要使用 BMC,您需要配置 IP,如果我沒記錯的話,我認為預設情況下是 192.168.0.120。

因此,為了回答您的問題,您的 iDRAC BMC 使用共享 NIC,您需要一個單獨的 IP 才能通過 IPMI 管理伺服器。

戴爾伺服器帶有服務標籤(基本上是由 7 個數字和字母組成的序列號)。如果您在戴爾網站上輸入此內容,您將獲得已安裝硬體的完整列表。這包括 DRAC。從那裡您可以閱讀手冊並查看它是否帶有專用界面。

這假設您不能簡單地查看伺服器。我的(戴爾 R300)帶有 3 個乙太網埠,一個標有 DRAC。

至於單獨的IP:DRAC基本上是插卡上的迷你電腦。所以是的,你需要一個不同的IP。我認為大多數人甚至將其連接到不同的(管理)網路。物理分離,或通過 VLAN。您想要做的最後一件事是將此介面公開給公眾。特別是。如果您不更改預設密碼(即“calvin”)

引用自:https://serverfault.com/questions/391976