Dell DRAC 控制台會話不會超時
我有一個連接到 PowerEdge 2900 的 Dell DRAC 5 卡。我之前成功使用過控制台重定向,但目前“控制台重定向”部分顯示“活動會話”= 2,因此它不再允許控制台重定向會話。
我已經有幾個月沒有使用遠端訪問控制台了,所以我相信它只是“卡住”了,認為舊會話仍然處於活動狀態。關於如何強制它們超時或強制“重啟” DRAC 卡的任何建議?我不願意重新啟動伺服器,因為它是生產伺服器,我需要在半夜到現場才能做到這一點。
您可以嘗試使用 racreset 命令,如果您安裝了 OMSA 軟體包,則可以從您的作業系統中獲得該命令,或者您可能必須直接 ssh DRAC(假設它允許您這樣做)。
這將重置 DRAC(使其暫時離線)。
請參閱 - http://support.dell.com/support/edocs/software/smdrac3/drac4/1.1/en/ug/racugaa.htm#wp31217