Remote-Access
無法通過 IP 訪問 Dell BMC IPMI
我有帶有 iDRAC BMC(舊 BMC 的新名稱)的 Dell R210。這是共享 NIC 的板載功能(我相信)。伺服器在託管,我在發送到那里之前沒有設置它……所以我要求遠端手設置 IPMI Over IP。他們啟用了它,設置了 IP 和一切。IP 與主機 IP 不同。盒子還連接到 NIC1,BMC 應該共享它(我說的對嗎?)
我可以在 Open Server Administrator 中看到新的 IP(安裝在盒子上)。
我嘗試了 Supermicro IPMI 工具,我嘗試了 Dell ipmish.exe
像這樣的命令
ipmish -ip xxx -u root -p calvin sysinfo
未檢測到BMC
有什麼問題?有我可以嘗試的診斷工具嗎?這一定是顯而易見的。我以前從來沒有用過這樣的東西……
PS 我在戴爾文件中讀到了一些關於加密密鑰的內容。但我知道這是針對加密的 IPMI 2.0 的,ipmish 可以在不加密的情況下使用 IPMI 1.5。
您確定遠端手將 BMC 設置為 NIC 而不是 SERIAL 嗎?
您必須使用 ipmitool。您可以在 web support.dell.com 上下載(查找產品 > 驅動程序和下載 -> 系統管理 > Dell OpenManage BMC Utility)
IPMI 1.5
ipmitool -H 192.168.0.120 -U root -P calvin power status
IPMI 2.0
在 Linux 和 Windows XP 下執行良好
ipmitool -I lanplus -H 192.168.0.120 -U root -P calvin power status
在 Win 7 下,您必須禁用防火牆。