Redundancy

在具有雙 PSU 的設備中,它們之間的功耗如何平衡?

  • October 19, 2010

在具有雙電源的設備(例如伺服器)中,它們之間的功耗如何平衡?

它們是否會“主動/主動”,負載均勻分佈在兩個 PSU 之間?或者它們會是“主動/被動”的,一個 PSU 提供伺服器所需的大部分(全部?)電源,而另一個不供電(或幾乎沒有電源)但隨時準備在需要時接管?或者是其他東西?

例如:

我們有一台帶雙電源的伺服器。每個電源都打開並連接到主電源。伺服器目前需要 400 瓦的電源。

400W 是否由 PSU #1(及其使用的電源連接)提供,而 0W 由 PSU #2 提供?

-或者-

200W 是否由 PSU #1 提供,200W 由 PSU #2 提供?

-或者-

還有什麼?

實際上,我已經看到它是雙向的。在一些具有 3 個 PSU 的古老 HP ML530 中,負載在所有三個 PSU 之間保持平衡。我相信那個時代的戴爾伺服器也是如此。我們的一些較新的東西要麼/要麼用於負載。我有一個帶有 2 個 PSU 的磁帶庫,它是非此即彼的,還有一個負載平衡的磁碟架。不幸的是,你只需要測量。如果你很好奇,Kill-o-Watt 可以很方便地找出這類東西。

引用自:https://serverfault.com/questions/192351