Redundancy
冗餘電源的重要性
伺服器中的冗餘電源有多重要,不是通過伺服器正常執行時間的關鍵程度來衡量,而是通過發生故障的可能性來衡量?
換句話說,伺服器 PSU 是否容易出錯和/或可能在服務的前 3-4 年內出現故障?
多年來,我可能有 30% 的設備更換了保修 PSU。我認為這足夠高,以至於我需要為此進行冗餘,並會在可行的情況下推薦它。事實上,PSU 是我不得不更換的除了 HD 之外的唯一元件。
考慮冗餘電源還有其他原因:
- UPS 不會保護您免受 PSU 故障的影響。這可能會導致文件系統損壞等,並導致不必要的高恢復時間。
- 您可以將設備連接到兩個或更多不同的斷路器電路。根據您的環境,如果斷路器跳閘,您可能無法在 UPS 電量耗盡之前足夠快地到達伺服器機房。使用冗餘 PSU,希望第二條電路能夠持續使用。
- 有些設備不能輕易保持冗餘,例如開關等。在這裡,第二個 PSU 是強制性的,恕我直言。