Raid

什麼時候使用熱備?

  • June 13, 2014

在我新購買的帶有 70x 4TB Nearline SAS 磁碟的 HP MDS600 上,我現在需要配置磁碟,並且我想要 raidz2,因此 raid 大小如下2^n+2。因此,我的選擇是

  • 7 組 10 個磁碟的 RAID 組
  • 11 個 RAID 組,每組 6 個磁碟 + 4 個熱備用

問題

是否有關於何時使用熱備件以及在給定的 RAID 級別上使用多少個的一般規則?

從設計的角度來看,我不提倡大型 RAIDZ2 設置……尤其是使用您指定的硬體。

過去,我會使用 48 盤位的 Sun x4540 Thumper/Thor 系統。它們的設計目的是在機箱中放置一些備件,這樣您就不會真正更換磁碟。對於 48 托架單元,我會進行 RAID 並保留 2 個活動的熱備用磁碟。回憶…

在此處輸入圖像描述

但是,對於您擁有的配置,我建議您使用 3-4 個全域備件。請記住,您可以將備用磁碟與多個 ZFS 池關聯…確保autoreplace在 zpool 上設置了該屬性。

當然,這也取決於使用的​​磁碟類型。這些是 SATA 磁碟還是近線 SAS 或企業 SAS 驅動器?

引用自:https://serverfault.com/questions/599152