Raid

HP Smart Array P411 控制器上 RAID-5 陣列的奇偶校驗初始化緩慢

  • February 3, 2013

2011 年 10 月 29 日,我使用 4 個 146.8GB 希捷 SAS ST3146855SS 驅動器建構了一個 RAID-5 陣列,執行速度為 15k,連接到帶有執行 Windows 2008 的 HP Smart Array P411 控制器的 PowerEdge R515(所以沒什麼特別的)。

我知道 RAID-5 陣列的奇偶校驗初始化可能需要一些時間,但它在 2.5 週後仍在執行,這似乎有點不尋常。

我之前使用 4 個 2TB SATA-2 驅動器在同一控制器上建構了另一個陣列,這確實需要一段時間才能完成,但是 a)我確信它不到 2.5 週,b)該陣列大約 12 倍c) 在初始化期間,百分比每天緩慢增加。

目前,這個新的第二個陣列的狀態顯示只是簡單地顯示“奇偶校驗初始化狀態:進行中”,據說從一開始就是這樣。最讓我擔心的是這種狀態缺乏變化——感覺它實際上並沒有做任何事情。

你認為是哪裡出了問題,還是我不耐煩,由於某種原因,狀態不增加是正常的?我有點期待在幾天內建構一個更快的驅動器(15k SAS 與 7.5k SATA-2)上的小得多的陣列。

這是我們執行 StarWind 的主要 SAN,所以我的“試一試”選項非常有限。第二個陣列目前用於一個小型虛擬磁碟,因此我可以關閉目標機器,將虛擬磁碟移動到另一個驅動器並嘗試重建。

嗯,這有點奇怪。我沒有看到很多混合 HP Smart Array 控制器和 Dell 伺服器的案例。無論哪種方式,奇偶校驗初始化都不會開始,直到在新的邏輯驅動器上啟動 I/O。請問你是怎麼監控的?通過HP Array Configuration Utility 網頁?也許是HP ACU 命令行工具?如果您安裝了後者,您能否提供以下輸出:

ctrl all show config detail

我們希望看到該輸出,看看您的磁碟是否存在潛在問題

HP Smart Array 手冊中:

Background RAID creation 
When you create a RAID 1, RAID 5, or RAID 6 logical drive, the Smart Array controller must build the 
logical drive within the array and initialize the parity before enabling certain advanced performance 
techniques. Parity initialization takes several hours to complete. The time it takes depends on the size of the 
logical drive and the load on the controller. The Smart Array controller creates the logical drive, initializing 
the parity whenever the controller is not busy. While the controller creates the logical drive, you can access 
the storage volume which has full fault tolerance. 

此外,檢查 Smart Array P411 控制器上的韌體。您是否安裝了帶有電池或快閃記憶體備份的記憶體模組?否則,隨著時間的推移,您將遇到其他性能問題。

引用自:https://serverfault.com/questions/331581