Raid
PowerEdge 上的 RAID5 數據恢復
首先,對不起我糟糕的英語。好的?
所以,伙計們,我的 DELL PowerEdge R420 停止了。它採用 SAS x4 設計的 RAID-5。
但是,有兩個驅動器有問題:
- 一個是在SMART錯誤下。
- 另一個簡直失敗了。
所以,RAID-5 不能正常工作是正確的。我的意思是伺服器不再啟動作業系統。它說有一個未知的文件系統。
如果我用 SMART-error 替換 HDD/SAS 那麼它可以再次執行嗎?
因為我知道 RAID-5 至少需要 3 個硬碟才能正常執行。
我不能稱之為“外國配置”。它僅顯示“清除配置”。
Ps.:我試圖移除全部失敗的硬碟並在“清除配置”上執行 RAID-5。雖然沒有成功。
Ps.:我需要恢復數據。嚴重地。
請參閱下面的列印螢幕:
SMART 錯誤的 HDD 並沒有發生故障,只是預計會在相對較短的時間內發生故障。要重新啟動陣列,您只需更換故障磁碟,讓它重建,然後更換預計會發生故障的驅動器。
但是,如果您清除了陣列配置,您現在處於非常糟糕的情況,因為基本上您從磁碟和 RAID 卡中刪除了所有元數據。
我強烈建議您停下來並致電真正的 IT 專業人員來幫助您恢復數據。
您必須嘗試重建驅動器才能關閉數據。
如果驅動器重建,你一切都很好。如果它不重建你最好有一個備份……
是的,您需要一個新的/好的驅動器來更換壞的驅動器。
如果它在保修期內(標準為 2 年),請致電戴爾,他們將免費向您發送新驅動器,下一工作日發貨。
在啟動過程中,您可以進入 RAID 控制器菜單。將 DEAD 驅動器替換為新驅動器後,將新驅動器標記為“就緒”並啟動伺服器。它應該開始重建。
預測失敗並不意味著它還很糟糕。您只需要希望它在嘗試重建 RAID 時不會當機。如果/當新驅動器完成重建時,您可以更換第二個驅動器(預測性故障之一)。