Raid

RAID超級電容專用卡(更換BBU免維護)

  • July 23, 2020

這裡有一篇很棒的文章:https ://www.servethehome.com/raid-controller-batteries-time-bombs-you-need-to-replace/

RAID 控制器鋰離子電池是否在您的伺服器內定時炸彈?在過去的這個週末,我們看到了一個看起來不祥的 IBM ServeRAID 電池組。大家都知道RAID控制器電池需要定期更換。這是 RAID 卡上超級電容器的關鍵驅動因素之一。在本週末之前,我們假設這是在發生電源故障時保持數據安全的問題。在這個週末之後,我們現在認為這可能是一個安全問題。

我的問題是,哪些現代 RAID 控制器已經取消了電池,現在嚴格使用超級電容器(並且免維護)?

Google向我指出了這一點@ https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9ed5/ared5pcie3comp.htm但如果可能的話,我會使用非 OEM 單元以避免我不得不購買供應商鎖定的 HDD。

Adaptec 就是這樣做的。

https://storage.microsemi.com/en-us/support/infocenter/release-2015-1/index.jsp?topic=/RAID_IUG.xml/Topics/Installing_a_RAID_Controller_with_ZMCP.html

附言

超級電容器不是免維護的,它們的使用壽命通常為 10 到 15 年(通常),但是我有 Sun 機器從 2008 年開始執行。

https://passive-components.eu/wp-content/uploads/2017/10/3.3.-BUT-Kuparowitz-Supercap.pdf

引用自:https://serverfault.com/questions/1026441